直流電源主要電氣技術指標
時間:2021-12-14 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
無論在任何情況下,用電安全都是老生常談的話題,直流電源的應用也不例外,對此電源行業均需準守相關的電氣技術指標以確保直流電源的合規與安全性。今天咱們分享一下直流電源主要電氣技術指標僅供參考。
直流電源主要電氣技術指標
1、輸入電壓:交流單相110V、220V±20%,50HZ±10%或交流三相380V±20%,50HZ±10%(按用戶指定)
2、輸出方式:直流穩壓穩流。
3、輸出電壓電流:輸出最高電壓電流值同產品規格。
4、穩壓源效應:≤0.3%額定值(輸入源電壓從額定值到+10%變化時引起輸出電壓變化率)
5、穩壓時漂:≤0.1%額定值(電源連續工作時間大于8小時時引起的輸出電壓變化率)
6、穩壓溫漂:≤0.5%額定值/℃(在電源使用環境溫度范圍內,由環境溫度變化引起的輸出電壓變化率)
7、穩壓負載效應:≤0.1%額定值(輸出電流從零至額定值變化時引起的輸出電壓變化率)
8、穩流源效應:≤0.3%額定值(輸入源電壓從額定值到+10%變化時引起輸出電流變化率)
9、穩流時漂:≤0.1%額定值(電源連續工作時間大于8小時時引起的輸出電流變化率)
10、穩流溫漂:≤0.5%額定值/℃(在電源使用環境溫度范圍內,由環境溫度變化引起的輸出電流變化率)
11、穩流負載效應:≤0.1%額定值(輸出電壓從零至額定值變化時引起的輸出電流變化率)
12、紋波電壓(r.m.s):≤0.1%額定值+10mV(額定輸出功率狀態時測量)
13、輸出電壓調節范圍:額定值內可調。
14、輸出電流調節范圍:額定值內可調。
15、輸出電壓設定:多圈電位器(需程控設定的用戶請說明)
16、輸出電流設定:多圈電位器(需程控設定的用戶請說明)
17、保護方式:過壓、過流、缺相自動切斷輸出。
18、短路保護:允許短路且待故障排除后自恢復。
19、工作方式:可長期滿負荷連續工作。
20、效率:>92%
21、輸出電壓方式:LED顯示。
22、輸出電流方式:LED顯示。
23、輸出電壓顯示分辨率:0.1V (輸出電壓100V以上視機型而定)
24、輸出電流顯示分辨率:0.1A (輸出電流100A以上視機型而定)
25、整機電壓表誤差:≤±1%±1個字(計量范圍5%~100%額定值)
26、整機電流表誤差:≤±1%±1個字(計量范圍5%~100%額定值)
27、電源適用負載特性:按用戶要求(如用戶未有特別要求本電源上述指標的測量負載為阻性負載)
28、使用場所:僅在室內干燥環境下使用。
29、工作溫度:-25℃~50℃
30、空氣濕度:≤80%
31、發貨配件:企業標配(保險絲、易損件等)
32、外形尺寸及重量:同產品規格。
關于直流電源主要電氣技術指標,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多相關知識。