使用穩壓電源電流調不上去是為什么?
時間:2022-06-12 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
一、調解電壓時,發現空載電壓調不上去。
有些操作者喜歡把“電流調節”電位器左旋到頭,至使電源空載電壓也調不起來。這說明他對“電流調節”缺乏實質性的理解。因為電源即使處于空載也要消耗一點點電流,而你把“電流調節”關到零,連一點點小電流都不放出來,當然空載電壓也升不起來了所以“電流調節”一般不要調到零(向右調到四分之一圈左右就不會發生以上情況了。
一般操作方法:作穩壓電源輸出電壓時,應將電流調節旋鈕順時針旋到底,并保持。調節電壓調節旋鈕控制輸出的直流電壓值。作穩流源輸出電流時,應將電壓調節旋鈕順時針旋到底,并保持調節電流調節旋鈕控制輸出的直流電流值。
二、輸出有電壓而無電流、或者有電流而無電壓
無論是上述那一種情況,電源都正常工作,操作者應檢查自己的負載是否接觸良好,負載是否被短路或開路、負載是否符合規范等等。從極端情況來講,如果電源有電壓輸出(恒壓狀態),而負載線又斷了Ｔ然輸出電流就等于零了，樣如箠源有電流輸?恒流狀態),而負載又短路了,自然輸出電壓就等于零了。
三、電源有電壓輸出也有電流輸出,但是再調電壓,電壓就調不上去了或者電源有電壓輸出也有電流輸出,再想把電流調大點,電流就調不大了。
這是由于操作者對“恒壓”恒流”概念不甚清楚的原因。如果“恒壓”燈亮,說明電源工作在恒壓狀態(可以認為電壓占主動地位)這時的輸出電流大小,由負載決定的而不是由操作者調出來的可以說電流是占被動地位)如果這時去右旋“電流調節”旋鈕,電流是不會增大的但這時去右旋“電壓調節”旋鈕,輸出電壓是會升高,輸出電流也會隨之升高的電壓是主,電流是從)。
同理,如果“恒流”燈亮,說明電源工作在恒流狀態,這時的輸出電壓也不是調”進去的而是由負載決定的只有去調節“電流調節”旋鈕,輸出電流才會改變,輸出電壓也隨之變化。這里電流是主,電壓是從)
總之,要弄清主從關系。電源處于“恒流”狀態時去調電流,處于“恒壓”狀態時去調電壓,才干改變負載上的電壓和電流。
關于使用穩壓電源電流調不上去是為什么?,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多相關知識。