光伏逆變器上顯示的這些問題 你會解決嗎?
時間:2023-01-10 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
光伏發電走進尋常百姓家,百姓成為電老板,投資電站有收益,發電國家有補貼,躺在家里太陽替你來賺錢!早關注,早受益!
光伏電站雖說壽命長,質保時間長達25年,但在發電過程中多多少少總會“生病”,所以你會“治療”你家的光伏電站么?如果不會的話,不妨看看下面的內容吧!
01
逆變器屏幕沒有顯示
故障分析:沒有直流輸入,逆變器LCD是由直流供電的。
可能原因:
① 組件電壓不夠。逆變器工作電壓是100V到500V,低于100V時,逆變器不工作。組件電壓和太陽能輻照度有關。
② PV輸入端子接反,PV端子有正負兩極,要互相對應,不能和別的組串接反。
③ 直流開關沒有合上。
④ 組件串聯時,某一個接頭沒有接好。
⑤ 有一組件短路,造成其他組串也不能工作。
解決辦法:用萬用表電壓檔測量逆變器直流輸入電壓。電壓正常時,總電壓是各組件電壓之和。如果沒有電壓,依次檢測直流開關,接線端子,電纜接頭,組件等是否正常。如果有多路組件,要分開單獨接入測試。如果逆變器是使用一段時間,沒有發現原因,則是逆變器硬件電路發生故障,可以聯系生產廠家售后。
02
逆變器不并網,屏幕顯示市電未接
故障現象:逆變器不并網,屏幕顯示市電未接
故障分析:逆變器和電網沒有連接
可能原因:
① 交流開關沒有合上。
② 逆變器交流輸出端子沒有接上。
③ 接線時,把逆變器輸出接線端子上排松動了。
解決辦法:用萬用表電壓檔測量逆變器交流輸出電壓,在正常情況下,輸出端子應該有220V或者380V電壓,如果沒有,依次檢測接線端子是否有松動,交流開關是否閉合,漏電保護開關是否斷開。
03
屏幕顯示PV電壓高
故障分析:直流電壓過高報警
可能原因:組件串聯數量過多,造成電壓超過逆變器的電壓。
解決辦法:因為組件的溫度特性,溫度越低,電壓越高。單相組串式逆變器輸入電壓范圍是100-500V,建議組串后電壓在350-400V之間,三相組串式逆變器輸入電壓范圍是250-800V,建議組串后電壓在600-650V之間。在這個電壓區間,逆變器效率較高,早晚輻照度低時也可發電,但又不至于電壓超出逆變器電壓上限,引起報警而停機。
04
屏幕顯示PV絕緣阻抗過低
故障分析:光伏系統接地絕緣電阻小于2兆歐
可能原因:太陽能組件,接線盒,直流電纜,逆變器,交流電纜,接線端子等地方有電線對地短路或者絕緣層破壞。PV接線端子和交流接線外殼松動,導致進水。
解決辦法:斷開電網,逆變器,依次檢查各部件電線對地的電阻,找出問題點,并更換。
05
屏幕顯示輸出漏電流過高
故障分析:漏電流太大
解決辦法:取下PV陣列輸入端,然后檢查外圍的AC電網。直流端和交流端全部斷開,讓逆變器停電30分鐘以上,如果自己能恢復就繼續使用,如果不能恢復,聯系售后技術工程師。
06
屏幕顯示市電電壓超范圍
故障分析:電網電壓過高。電網阻抗增大,光伏發電用戶側消化不了,輸送出去時又因阻抗過大,造成逆變器輸出側電壓過高,引起逆變器保護關機,或者降額運行。
解決辦法:
① 加大輸出電纜,因為電纜越粗,阻抗越低。
② 逆變器靠近并網點,電纜越短,阻抗越低。
本站聲明:網站內容來源于網絡,如有侵權,請聯系我們,我們將及時處理。
關于光伏逆變器上顯示的這些問題 你會解決嗎?,小編為大家就分享這些。更多歡迎聯系我們合運電氣有限公司。
下一篇:盛能杰光伏停車棚案例分享
相關新聞
- 2019光伏逆變器兩大趨勢: 1500V+數位化 [2023-01-10]
- 電源逆變器使用常見問題解答 [2023-01-10]
- 盛能杰光伏停車棚案例分享 [2023-01-10]
- 茂碩電氣胡炎申博士新春致辭:感恩相伴 聚力同行 [2023-01-10]
- 全球開啟組串式逆變器潮流 光伏企業迎來智能化時代 [2023-01-09]
- 全球逆變器市場觀察:未來增長點在哪? [2023-01-09]
- 9年,逆變器江湖沉浮錄! [2023-01-09]
- 再回首澳大利亞光伏市場 [2023-01-09]
- 2018年Ingeteam光伏逆變器總供應量達到3.85GW [2023-01-09]
- 西門子進軍家用儲能市場 確認收購光伏逆變器企業Kaco [2023-01-08]
- 陽光電源印度逆變器出貨量已超3GW [2023-01-08]
- 一張圖讓你看懂集散式光伏逆變器 [2023-01-08]