時間:2022-12-31 人氣: 來源:山東合運電氣有限公司
熱指標(英文:ThermalIndices、HeatStressIndices)泛指所有用于描述生理熱感受的指數,會受氣溫、風速、日射量與相對濕度等諸多環境條件影響。常見的有氣象學中的體感溫度、暑熱壓力指數、酷熱指數、風寒指數等。除適用于室外環境以外,室內環境也適用的熱指標。且為了更細致的評估熱舒適性,更考慮衣著量與代謝速率等非氣象因子。由于暖通空調設計的主要目的之一就是維持在建筑物(或是其他空間)之內的熱舒適性,因此熱指標是建筑性能模擬中的重要輸出值,其計算公式時常內建于建筑能耗模擬軟件之中。
通用熱氣候指數
通用熱氣候指數(英文:UniversalThermalClimateIndex,UTCI),是自2002年以來由“國際生物氣象學會”(ISB)的協助下開發,從2005年開始,德國氣象局(DWD)也參與發展的熱指標。常用于評估室外空間的熱壓力,用于促進私人和公共健康,制定適當的城市規劃以及研究氣候條件對高溫脅迫的影響。通用熱氣候指數較能精細的反映溫度、平均輻射溫度、濕度和風速等氣象因子的變化。
計算方式
通用熱氣候指數中的等效溫度(英文:EquivalentTemperature,ET)定義為引起與實際狀況同等生理反應(流汗、發抖等)的基準條件下的空氣溫度。氣象因子的基準條件為,平均輻射溫度等于環境溫度,在離地面10米處的風速為0.5{\displaystylem/s}{\displaystylem/s}。對于參考≤29°C的環境溫度,參考濕度設置為50%,20百帕。非氣象因子的基準條件設置為135{\displaystyleW/m^{2}}{\displaystyleW/m^{2}}的代謝率和1.1{\displaystylem/s}{\displaystylem/s}的步行速度。
級距
生理等效溫度
生理等效溫度(英文:PhysiologicalEquivalentTemperature,PET)是測量室外空間熱應力的最常用指標之一。它是由慕尼黑能量平衡模型(英文:MunichEnergyBalanceModel,MEMI)計算而得[7]。慕尼黑能量平衡模型假設人體達熱平衡的條件為:
{\displaystyleM+W+R+C+E_{D}+E_{Re}+E_{Sw}+S=0}{\displaystyleM+W+R+C+E_{D}+E_{Re}+E_{Sw}+S=0}(式1)
其中{\displaystyleM}M為代謝率(內部能量產生);
{\displaystyleW}W表體力輸出;
{\displaystyleR}R人體凈熱輻射;
{\displaystyleC}C對流熱流;
{\displaystyleE_{D}}{\displaystyleE_{D}}潛熱流蒸發通過皮膚擴散的水(不可察覺的汗水);
{\displaystyleE_{Re}}{\displaystyleE_{Re}}加熱和加濕吸入的空氣所銷后的熱;
{\displaystyleE_{Sw}}{\displaystyleE_{Sw}}是由于汗液蒸發而產生的熱流;
{\displaystyleS}S是用于加熱或冷卻體重的存儲熱流。
該方程式中的各個項如果導致身體能量增加,則左式為正;如果出現能量損失,則左式為負({\displaystyleM}M始終為正;{\displaystyleW}W,{\displaystyleE_{D}}{\displaystyleE_{D}}和{\displaystyleE_{Sw}}{\displaystyleE_{Sw}}始終為負)。所有熱流的單位為瓦。
(式1)中的各參數分別受以下氣象因此影響:
氣溫:{\displaystyleC}C、{\displaystyleE_{Re}}{\displaystyleE_{Re}}
空氣濕度:{\displaystyleE_{D}}{\displaystyleE_{D}}、{\displaystyleE_{Re}}{\displaystyleE_{Re}}、{\displaystyleE_{Sw}}{\displaystyleE_{Sw}}
風速:{\displaystyleC}C、{\displaystyleE_{Sw}}{\displaystyleE_{Sw}}
平均輻射溫度:{\displaystyleR}R
(式1)中的各參數也分別受以下非氣象因此影響:
著衣量
活動量
計算方式
生理等效溫度的計算包括以下步驟:
對于給定的氣象參數組合,使用MEMI計算人體的熱平衡狀況。
將步驟一所得之平均皮膚溫度和核心溫度插入模型MEMI,計算該環境條件相當于等效溫度幾度。
對等效溫度(英文:EquivalentTemperature,ET)做以下假設:
平均輻射溫度等于空氣溫度。
空氣速度(風速)固定為0.1m/s。
水蒸氣壓力設置為12百帕(大約等于空氣溫度20°C時,相對濕度50%)
級距
熱感受生理壓力
低于4°C很冷極度冷壓力
4~8°C冷重度冷壓力
8~13°C涼爽中度冷壓力
13~18°C稍涼爽輕微冷壓力
18~23°C舒適熱中性
23~29°C稍溫暖輕微熱壓力
29~35°C溫暖中度熱壓力
35~41°C熱重度熱壓力
41°C以上很熱極度熱壓力
有效溫度
有效溫度(英文:EffectiveTemperature,ET*)是由Missenard(1933)開發的計算式。有效溫度在東德(與現今德國)、波蘭、蘇聯等地得到了廣泛使用。Li和Chan(2000)修改了Missenard公式,并將其命名為“正常有效溫度”(英文:NormalEffectiveTemperature,NET)。
計算方式
ET(NET)的原始Missenard公式采用以下形式:
{\displaystyleET=37-{\frac{37-T}{0.68-0.0014\cdotRH+{\frac{1}{1.76+1.4\cdotv^{0.75}}}}}-0.29\cdotT\cdot(1-0.01\cdotRH)}{\displaystyleET=37-{\frac{37-T}{0.68-0.0014\cdotRH+{\frac{1}{1.76+1.4\cdotv^{0.75}}}}}-0.29\cdotT\cdot(1-0.01\cdotRH)}
此處{\displaystylev}v是離地表1.2米處之風速,單位為(m/s)。
級距
有幾種適用于ET的評估量表。在中歐,使用以下閾值:
<1°C=非常冷;
1–9=寒冷;
9-17=涼爽;
17-21=清爽;
21–23=舒適;
23–27=溫暖;
>27°C=高溫。
標準有效溫度
標準有效溫度(英文:StandardEffectiveTemperature,SET)由APGagge開發并于1986年被ASHRAE接受,也被稱為Pierce兩節點模型。它的計算與PMV相似,因為它是基于熱量平衡方程式的綜合舒適指數,其中包括衣著量與代謝速率等非氣象因子。它的根本區別是在測量皮膚溫度和皮膚濕潤度時需要采用兩個節點的方法來代表人體生理。
ASHRAE55-2010將SET定義為
相對濕度50%時<0.1米每秒[0.33英尺每秒]的假想環境溫度平均空氣速度,平均輻射溫度等于平均空氣溫度,其中假想人員的皮膚總熱量損失達到1.0的活動水準,衣著水準為0.6col,與處于實際環境中,具有實際服裝和活動水準的人。
研究人員根據實驗數據測試了該模型,發現該模型傾向于高估皮膚溫度,而低估皮膚的濕度。FountainandHuizenga(1997)開發了一種熱感覺預測工具來計算標準有效溫度。
冷卻效果
ASHRAE55-2017另外定義冷卻效果(英文:CoolingEffect,CE),是指將風速高于0.2米每秒(0.66英尺每秒)的標準有效溫度,重新在風速0.1m/s的條件下計算出空氣溫度和平均輻射溫度同減去CE的另一個標準有效溫度:
{\displaystyleSET(t_{a},t_{r},v,met,clo,RH)=SET'(t_{a}-CE,t_{r}-CE,v=0.1,met,clo,RH)}{\displaystyleSET(t_{a},t_{r},v,met,clo,RH)=SET'(t_{a}-CE,t_{r}-CE,v=0.1,met,clo,RH)}
由風速所造成,空氣溫度和平均輻射溫度的降低幅度CE,便是風速產生的冷卻效果。
酷熱指數
酷熱指數(英文:HeatIndex)是一種綜合空氣溫度和相對濕度的熱指標,詳見酷熱指數。
風寒指數
是由氣溫與風速所計算的熱指標,詳見風寒指數。
暑熱壓力指數
暑熱壓力指數(又稱濕黑球溫度,英文:Wet-bulbglobetemperature,WBGT)是反映溫度的綜合指標,用于量度氣溫、濕度、輻射熱對人體的影響,常用于職業安全、體育和軍事方面,詳見暑熱壓力指數。
關于熱指標,小編為大家就分享這些。歡迎聯系我們合運電氣有限公司,以獲取更多熱,指標,熱,指標,英文,ThermalIndices,、相關知識。
相關新聞
- 龍源電力阿拉善600MW風光制氫項目獲開發指標 [2023-01-10]
- 國能京燃熱電公司光伏發電項目獲入網核準 [2023-01-10]
- 高井熱電廠:屋頂光伏項目按期成功并網 [2023-01-07]
- 500光伏+50儲能!河南洛陽熱電廠簽訂新能源項目合作開發框架協議 [2023-01-03]
- 風電5GW+光伏9GW+抽水蓄能2.6GW+光熱10GW!甘肅千萬千瓦級可再生能源基地規劃環評征求公眾意見 [2023-01-02]
- 熱舒適性 [2022-12-31]
- 熱導管 [2022-12-31]
- 暖風機 [2022-12-30]
- 青豫直流二期外送通道共和90萬千瓦光伏項目開工 [2022-12-30]
- 電熱膜 [2022-12-29]
- 電熱 [2022-12-29]
- 全熱交換機 [2022-12-24]